Вычитал следующую информацию:
Чаще всего в квартирах на розетки прокладывают медный трехжильный кабель сечением 2,5 кв.мм, ведь помимо стиральной машины в эту же розетку может быть включена дополнительная нагрузка, например, фен, электробритва и прочее. Соответственно, для защиты этой розеточной линии необходим автоматический выключатель с номинальным током 16 (А), характеристика С и УЗО на 25 (А), 30 (мА).
http://zametkielectrika.ru/podklyucheni … j-mashiny/после аппарата защиты (автоматический выключатель или предохранитель) необходимо устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем их номинальный ток…
Например, группа розеток защищена автоматом с характеристикой «С» и номинальным током 16 (А). Мы решили установить последовательно автомату УЗО с номинальным током 16 (А).
Вдруг, по некоторым причинам наша розеточная линия перегрузилась на 30% (такое бывает). В этом случае, согласно графика срабатывания расцепителей, автомат отключится за время до 60 минут. Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток 20,8 (А), превышающий его номинальный ток, что приведет к выходу его из строя.
Чтобы избежать подобного, я советую Вам устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем номинальный ток аппарата защиты. Для приведенного выше примера это будет 25 (А)
http://zametkielectrika.ru/kupit-uzo/Стоит ли ей следовать: ставить УЗО на на 25 (А), 30 (мА) для стиралки? Или, все же, достаточно 16А и 10мА?
Стиралка будет стоять на кухне. В эту же линию, возможно, будет включаться и чайник, миксер и т.п., т.к. других розеток рядом не предвидится…