Страница 1 из 8

Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:10
кузька
Собираю электрический щиток на дачу(деревянный дом), и возник ряд вопросов:
выбор УЗО: какого типа предпочесть — электрическое или электромеханическое, какого бренда?
автоматические выключатели — какой группы смотреть и какого бренда?
по каким критериям (цена/магазин) ориентироваться, что бы не попасть на ширпотреб/контрафакт.

Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
у меня пока как то вот так получилось
1. УЗО двухполюсные ABB серии FH202, F202, Basic M » УЗО ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное тип AC 40A 30mA 2 модуля 1 427,80р

2. Автоматические выключатели ABB серии SH200L 4,5кА (автоматы до 63A) » Автоматический выключатель ABB 1-полюсный SH201L C10 160,30 р

3. Автоматические выключатели ABB серии SH200L 4,5кА (автоматы до 63A) » Автоматический выключатель ABB 1-полюсный SH201L C16 158,10р

4. Автоматические выключатели ABB серии SH200L 4,5кА (автоматы до 63A) » Автоматический выключатель ABB 2-полюсный SH202L C25 360,30р

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:39
Sobole
кузька писал(а):Собираю электрический щиток на дачу(деревянный дом),
[/quote]

проводка какая, и какого сечения?? на напругу и свет ….
земля есть???

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:48
Pal-nirvana
Щит с счетчиком в доме или на улице?

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:54
кузька
дома конечно же
снаружи же только же вводные устройства ставят обычно


Sobole писал(а):проводка какая, и какого сечения??

а это как влияет на выбор ?)) только на хар-ки выбираемых автоматов
Sobole писал(а):на напругу

2*2.5
Sobole писал(а):свет ….

2*1.5
Sobole писал(а):земля есть???

нет

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:54
6746
УЗО нафига?? ;)
Оно надо если есть (или или):
1. центральный водпровод с ЖЕЛЕЗНЫМИ трубами и на него подвешена посудомойка-стиралка
2. НАСТОЯЩИЙ ввод "земля" в доме, а не его имитация нулевым проводом как в 99,9 % случаев.

Что касаемо автоматов — АВВ или Шнайдер вплоне достойны, а мощу бери по потребители + 50% и чтоб проводка была с двойнм запасом

ЗЫ У меня сеть домовая из 2х веток — силовая (холодильник, водогрей, отопление) и "световая" (телек, свет, комп) и "световая" защищена недорогим бесперебойником на 1 кВт — чтоб свет был всегда, его на полчаса хватает.

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:58
GavRUSha
6746 писал(а):УЗО нафига?? ;)
Оно надо если есть (или или):
1. центральный водпровод с ЖЕЛЕЗНЫМИ трубами и на него подвешена посудомойка-стиралка

Офигеть. Хорошо, что я живу в другом городе. :z)

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:00
VAL090
6746,
т.е. токи утечки у тебя только соседские могу грохнуть. Свои ручные, хозяев не трогают?

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:03
Sobole
кузька писал(а):дома конечно же
снаружи же только же вводные устройства ставят обычно


Sobole писал(а):проводка какая, и какого сечения??

а это как влияет на выбор ?)) только на хар-ки выбираемых автоматов
Sobole писал(а):на напругу

2*2.5
Sobole писал(а):свет ….

2*1.5
Sobole писал(а):земля есть???

нет


Соглашусь с "6764", УЗО явно лишнее, тем более без земли… на свет я себе ставил ставил при таких-же характеристиках проводов автоматы АВВ 16а., напруга АВВ 32а.

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:21
кузька
6746, Sobole, объясните мне с аргументами, почему УЗО не нужно?

везде говорится что нужно и все работает без заземления:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D … e&ie=UTF-8

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:28
БИЧ
кузька,
Ставь! Валентин все правильно аргументировал.

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:37
Sobole
кузька писал(а):6746, Sobole, объясните мне с аргументами, почему УЗО не нужно?

везде говорится что нужно и все работает без заземления:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D … e&ie=UTF-8


Слав, тут единого мнения нету, даже электрики расходятся во мнении, поскольку каждый сам выбирает, "шашечики или ехать" , УЗО с одной стороны защищает твой дом и оборудование от скачков напряжения,и вроде-бы бережёт оборудование, НО!!! при этом вырубает всю электрику в доме в самый неожиданный момент, например-когда тебя там нет…. и тут вопрос, что принесет больший вред…. скачек напряжения, или оставшийся без отопления на недельку дом, или неработающий холодильник…. примеров масса…. а если проживание в доме постоянное, то я тем-более не вижу в нем смысла…

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:38
VAL090
Sobole писал(а):УЗО с одной стороны защищает твой дом и оборудование от скачков напряжения,и вроде-бы бережёт оборудование

УЗО защищает человека!

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Также противопожарные от 100мА

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:43
Sobole
VAL090 писал(а):
Sobole писал(а):УЗО с одной стороны защищает твой дом и оборудование от скачков напряжения,и вроде-бы бережёт оборудование

УЗО защищает человека!


все, я понял… мой опус прошу пропустить…. поскольку рассматривал вопрос с другой стороны… этого момента я не боюсь, поскольку всю электрику делаю сам….

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:43
кузька
Sobole писал(а):Слав, тут единого мнения нету, даже электрики расходятся во мнении, поскольку каждый сам выбирает, "шашечики или ехать" , УЗО с одной стороны защищает твой дом и оборудование от скачков напряжения,и вроде-бы бережёт оборудование, НО!!! при этом вырубает всю электрику в доме в самый неожиданный момент, например-когда тебя там нет…. и тут вопрос, что принесет больший вред…. скачек напряжения, или оставшийся без отопления на недельку дом, или неработающий холодильник…. примеров масса…. а если проживание в доме постоянное, то я тем-более не вижу в нем смысла…

Саш, ты в кучу намешал всего.
УЗО ловит ток утечки и служит для безопасности людей.
а скачки напруги это не к УЗО…
тем более УЗО вещаются на отдельные ветки или потребители, и котлы отдельной линией питают с стабилизаторами и АPC насколько я знаю, что бы исключить подобные вещи.

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:45
VAL090
Sobole,
я так понимаю, что УЗО ты спутал вот с этим:
https://meandr.ru/uzm-51md
тоже нужная вещь, его тоже поставил, даже в квартиру

Добавлено спустя 39 секунд:
Sobole писал(а):этого момента я не боюсь, поскольку всю электрику делаю сам….

ошибочное мнение.
ты же не делаешь сам водогрей, стиралку, посудомойку...

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:51
Sobole
кузька писал(а):
Sobole писал(а):Слав, тут единого мнения нету, даже электрики расходятся во мнении, поскольку каждый сам выбирает, "шашечики или ехать" , УЗО с одной стороны защищает твой дом и оборудование от скачков напряжения,и вроде-бы бережёт оборудование, НО!!! при этом вырубает всю электрику в доме в самый неожиданный момент, например-когда тебя там нет…. и тут вопрос, что принесет больший вред…. скачек напряжения, или оставшийся без отопления на недельку дом, или неработающий холодильник…. примеров масса…. а если проживание в доме постоянное, то я тем-более не вижу в нем смысла…

Саш, ты в кучу намешал всего.
УЗО ловит ток утечки и служит для безопасности людей.
а скачки напруги это не к УЗО…
тем более УЗО вещаются на отдельные ветки или потребители, и котлы отдельной линией питают с стабилизаторами и АPC насколько я знаю, что бы исключить подобные вещи.


всё-всё… каюсь… :oops:

Добавлено спустя 18 секунд:
VAL090 писал(а):Sobole,
я так понимаю, что УЗО ты спутал вот с этим:
https://meandr.ru/uzm-51md
тоже нужная вещь, его тоже поставил, даже в квартиру

Добавлено спустя 39 секунд:
Sobole писал(а):этого момента я не боюсь, поскольку всю электрику делаю сам….

ошибочное мнение.
ты же не делаешь сам водогрей, стиралку, посудомойку...


всё-всё... каюсь... :oops:

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:52
VAL090
кузька, Слав, если че в хату вот мой схема, брал все в магазе ВДЛ:
Изображение[/URL]

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:53
кузька
да схему то мне тоже нарисовали :) очень похожа
вопрос то был изначально в комплектующих))

но вижу что у тебя тоже все абб

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:54
VAL090
кузька, там и комплектующие написаны :P

Re: Электрический щиток на даче(выбор комплектующих)

СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:59
DIMON1974
А чем УЗО от дифавтоматов отличаются? Мне на дачу их электрик порекомендовал :think: