Текущее время: 25 апр 2024, 21:30
Модератор: Модераторы
Алексей ЕХ V6 писал(а):Закопать не дадут, если нет счетчика на столбе
ANDY33 писал(а):Сечение 4 мм2 — 7кВт, 6мм2 -8,5кВт,10мм2 — 13,5 кВт по меди.Ток кабеля соответственно 38,50,70А.Ток автомата 32,40,63А. При прокладке в земле в трубе учитываются потери на нагрев
ANDY33 писал(а):В первом посте не указано что 3-х фазка.
ANDY33 писал(а):глубина промерзания в средней полосе 50-70см
da_double писал(а):кто подключать будет всё это дело?
Провод СИП-4 4х10,0 кв.мм ГОСТ («Электрокабель» Кольчугино)
Провод из алюминиевого сплава со скрученными изолированными жилами. Изоляция – светостабилизированный сшитый полиэтилен. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Vik писал(а):Счетчик кто-то же должен опечатать, правильно?
Я в ПНД трубу засунул и зарылVik писал(а):в землю зарывать
da_double писал(а):свои люди не знают какой кабель и ка прокладывать?
DIMON1974 писал(а):Я в ПНД трубу засунул и зарыл
Не, лопухнулся, взял 20 Замучился провод продевать, порезал и соединил фитингами Лучше брать не менее дюймовой, от провода зависит.Vik писал(а):50 мм?
DIMON1974 писал(а):Лучше брать не менее дюймовой, от провода зависит.
Бери такую http://www.vod-dom.ru/category/pnd-40/Vik писал(а): В дюймовую влезет?
Vik писал(а):Всем привет!
Кто имеет опыт протяжки электролиний, что надо купить, чтобы… ?
Поставили столб с электричеством около забора. От столба до дома — метров 30.
Воздушную линию не хочется — лучше бы зарыть это дело под землю, думаю на пару штыков должно быть достаточно.
Какой нужен кабель, какой счетчик, какие автоматы-коммутаторы?
Есть ли все это в Леруа, или в Электромонтаж надо стучаться?
В общем, одни вопросы, и ясности никакой…
Чего то не видно, как закапывать надо Не у всех есть возможность пустить поверху. У меня от бани до столба более 30 метров Мне чего, надо еще столб посреди участка поставить?Вассилич писал(а):Вот специально для Вас Vik раздобыл у добрых людей, надеюсь помог чем ни будь.
DIMON1974 писал(а):Не у всех есть возможность пустить поверху. У меня от бани до столба более 30 метров Мне чего, надо еще столб посреди участка поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27