Rainbow писал(а):Судя по второму отводу газовому гвс отдельныйм девайсом. Колонка или бойлер
Гошик писал(а):А почему нельзя было второй кран врезать в эту же трубу
И даете советы
Гошик писал(а):Перевешивай котел СМЕЛО!
Вопрос. А гибкая подводка газа может пересекать дымоход?
Изучайте.
http://energotransfer.ru/doc/normy_i_pr … 529-03.pdfП.С.
2- кран на плиту.Отводы отдельные, так как есть нормы и расчет по сечению( объёму проходящего газа).
Труба на 80 % просто дымоход утепленный, комби не сильно любят газовщики.
________________________________________________________________________
Короче, резюме.Трубу подводки в штробу (разрешается или в гильзе по стене за дымоходом, при условии, что есть там 15 см пространства. см. п. 5.14-5.17, 5.20
5.11. На газопроводе-вводе в кухне каждой квартиры и в теплогенераторных следует предусмотреть установку:
5.11.1. устройства термозапорных клапанов. Установку термозапорных клапанов следует предусматривать в зонах, где температура воздуха не превышает 60º С;
5.11.2. отключающего устройства перед прибором учета газа (бытовым газовым счетчиком), если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе [6];
5.11.3. фильтра для очистки газа, в случае если это требуется эксплуатационной документацией на прибор учета газа;
5.11.4. прибора учета газа. Приборы учета газа рекомендуется предусматривать с температурными корректорами;
5.11.5. отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием (бытовой газовой плитой и теплогенератором);
5.11.6. электромагнитного клапана, связанного с датчиками загазованности и перекрывающего подачу газа при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций окиси углерода.
5.12.
Внутренние газопроводы следует проектировать из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя, в том числе, один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве. Диаметр должен приниматься в соответствии с гидравлическим расчетом. Соединения труб должны быть неразъемными, за исключением мест присоединения газоиспользующего оборудования и арматуры.
5.13. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытую.5.14.
В кухнях квартир допускается предусматривать скрытую прокладку газопровода в штрабе, выполненной в конструкции стен помещения и закрывающейся легко снимаемыми негорючими щитами с отверстиями, обеспечивающими ее вентиляцию.Размер штрабы следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа и эксплуатации газопровода.
5.15. Крепления газопроводов следует заделывать в строительные конструкции здания на глубину, обеспечивающую их надежность заделки, должны обеспечивать восприятие нагрузок от газопроводов и их свободное перемещение от температурных воздействий.
Расстояния между креплениями внутренних горизонтальных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями [7], вертикальных газопроводов 2 — 2,5 метра.
5.16. Газопроводы в местах их прокладки через строительные конструкции зданий следует заключать в футляры. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать эластичным материалом, стойким к атмосферным воздействиям (резиновыми втулками и др.). Пространство между стеной (перекрытием) и футляром следует тщательно заделывать цементным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Края футляров должны располагаться на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен (перегородок), а над поверхностью пола выступать не менее чем на 50 мм.
5.17. Кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм – не менее 5 мм.
5.18. Установку отключающих устройств перед газоиспользующим оборудованием следует предусматривать:
5.18.1. на высоте 1,5 — 1,6 м от уровня пола – на опуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода;
5.18.2. на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты при ее присоединении на уровне штуцера;
5.18.3. в доступном для монтажа и обслуживания месте при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера.
5.19. Присоединение газовых плит и теплогенераторов к газопроводу (жесткое присоединение или гибкими рукавами) следует принимать в соответствии с требованиями эксплуатационной документации предприятий-изготовителей данного оборудования.
5.20. Гибкие трубопроводы для присоединения теплогенераторов и бытовых газовых плит (при их использовании) должны быть предусмотрены для транспортировки природного газа и иметь разрешение Ростехнадзора на применение. Гибкие трубопроводы следует закреплять таким образом, чтобы при эксплуатации они не соприкасались с подвижными деталями кухонных элементов. Внутренний диаметр гибкой подводки должен соответствовать диаметру выходного штуцера газоиспользующего оборудования, но не менее 10 мм.
Допускается присоединение к внутреннему газопроводу проточных газовых водонагревателей, настенных бытовых газовых котлов гибкой подводкой после крана на опуске перед прибором или окончанием газопровода перед газовыми приборами максимально короткой, но не более 1 м, с учетом допустимого изгиба и провисания при условии исключения воздействия посторонними предметами (ударов, растяжение и т.д.) потребителем при эксплуатации.
5.21. Для каждой квартиры следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа, который необходимо размещать в помещении, доступном для контроля и снятия показаний, вне зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонта.
5.22. Для каждой квартиры и домовладения следует предусматривать учет расхода по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и ГРО, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующего оборудования друг от друга.
Допускается (по желанию заказчика) прибор учета газа размещать в шкафу, предохраняющем от атмосферных осадков и доступа посторонних лиц.