Господа.
Простите — помогите…

ДАно.
СНТ — 200 участков
КТП — 280 кВА.
Дома с зимним проживанием и обогревом электричеством.

ЗАДАЧА:
Верно рассчитать ( коэффициенты для квартир и летних домиков не подходят ) какова величина равнораспределенной мощности на 1 участок???

Спасибо.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:06
NetCom
123

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:15
Sivka
и не забываем выделять "на общие нужды" = освещение улиц, электроприводы ворот, освещение служебных помещений, насосы водонапорной башни (если есть) и т.п.
Собственно, по 1 кВт на участок мало, очень мало. Сколько домов с зимним проживанием, сколько "брошенных", есть ли возможность выдать на участок по 5 и более кВт и т.д.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:21
Shark 3.5
Общественные расходы я вычту.
Главный вопрос — как делить остальное по принципу РАВЕНСТВА.

NetCom писал(а):участок адын в снт у тебя ?

Все мои — я председатель.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:26
Sivka
У нас предложили "выкупить" желающим необходимую для их нужд мощность… :) За неочень умные деньги..:)
Ввиду того, что многие участки "под картошку", многим эта мощность вообще не нужна. Потому и были все вопросы выше..:)

Все 200 участков желают участвовать в дележе? Может и вправду пенсионерам и по 0,5 хватит, а зимникам — и по 10 будет мало? и потом — в кассу, в кассу, на общественные нужды, добровольные пожервования, либо через договор (что лучше), но это уже к юристам.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Я так понимаю, формально данной мощностью владеет СНТ, вы имеете право "продать акции"..:)

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:45
Pal-nirvana
СП 31-110-2003 не пойдет для СНТ?

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:46
Dimanich
Sivka писал(а):Я так понимаю, формально данной мощностью владеет СНТ

СНТ мощностью не владеет, а владеет только сетями и КТП, а посему деньги могут браться только из расчета возмещения затрат на возведение этого хозяйства.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Shark 3.5 писал(а):Главный вопрос — как делить остальное по принципу РАВЕНСТВА.

Вообще коэффициент должен быть в проекте электроснабжения всего этого колхоза.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:58
Sivka
А разве СНТ не может "выкупить " определенное кол-во мощности у Мосэнерго? Про оборудование не говорим.

Dimanich писал(а):деньги могут браться только из расчета возмещения затрат на возведение этого хозяйства.


А это и есть система "акций". Стоимость оборудования, установки и настройки раскидывается пропорционально предполагаемым потреблениям. Т.е. допустим — стоимость оборудования с сопровождающими расходами — 400 000, выдает 200кВт. Продаем акции "1кВт" по цене 2000 рублей, или составлем договор аренды/лизинга и пр.. Можно как угодно обозвать… Другой вопрос, как потом лимитировать физически каждый участок в отдельности и т.п. И опять таки, юридическая сторона вопроса.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Dimanich писал(а):Вообще коэффициент должен быть в проекте электроснабжения всего этого колхоза.

подразумеваю, что этот колхоз получал эти мощности задолго до современных требований..:) И если там и есть коэффициент, то он "просоветский".

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:08
Shark 3.5
Dimanich писал(а):Вообще коэффициент должен быть в проекте электроснабжения всего этого колхоза.

Смеешься?
Какой проект?
1989 год …
СТрана в руинах и малиновых пиджаках…
А ты — проект…

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:44
NetCom
123

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:07
Devil999
Shark 3.5,
СП 31-110-2003 тебе в помощь

на вскидку по 9 кило
без учета потерь и постоянных потребителей
по факту 7-5кило

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ps
если потери в вменяемые

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:13
Shark 3.5
Все бы это так, да вот загвоздка.
Дома там все топят светом.
И вот прикинь — я им выделю по 7 * 200 = 1,4МВт.
Смешно будет смотреть на зарево КТП в новогоднюю ночь…

Один гаврик вообще 16 КВт хавает.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:22
Devil999
Shark 3.5
Игорь в СП есть такое понятие как коэф одновременности он для садоводства принят 0.14
расчет прикидывал исходя из него

Shark 3.5 писал(а):Один гаврик вообще 16 КВт хавает.

нефиг ему стока давать :z) 7 кило и в лес
у меня так
если перебрал отрубается подача энергии :cry:

и опятьже в НГ все 200 врятли заедут

да и топить "светом" это не бюджетно
т.к. на 100 квм надо 10 кило минимум для топки что в итоге выходит дорого

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
но не забывай про потери, они могут до 15% быть

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:34
ebx
Sivka писал(а):Продаем акции "1кВт" по цене 2000 рублей, или составлем договор аренды/лизинга и пр

Самое дельное предложение. ИМХО
Sivka писал(а):как потом лимитировать физически каждый участок в отдельности

Установить автоматы на каждом участке, согласно купленной мощности.
Автоматы в закрытом боксе.
Перебрал — автомат отключился.
ПриходитShark 3.5, берет денешку с хозяев, открывает бокс и включает автомат :D

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:53
Devil999
ebx, это все хорошо но сначала надо понять сколько реально выделить на участок

а то выйдет 100 чел по 15кило купят
а остальные тока лампочки смогут включать и то не во всем доме :z) тоже не дело

минимум это 5кило, имхо

но пока нет расчетов доступной энергии говаривать об этом рано
то что прикинул выше это ооочень грубые расчеты там нет потерь и нет учета постоянных потребителей насосы водокачки освещение и тп
их вычитают из доступных киловат
реактивная мощность КПТ умноженная на коэф реактивной мощности cosф (0.95-0.9 — )
выходит 280*.95=266квт
266 минус потери(их надо считать — это очень важно) и постоянные потребители

ну итд

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:08
Shark 3.5
Devil999, Спасибо.
Буду двигаться по твоим рекомендациям.
Хотел дать 2 КВт.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:15
Devil999
Shark 3.5 писал(а):Хотел дать 2 КВт.

трансформатор не взлетит , но 2 кило это мало
у меня чайник 2.4квт на даче стоит :z)

у тебя по 5 должно хватить на участок
но надо считать
особенно потери если провода древние и топология не ахти т.е. большие расстояния от ктп до потребителя то 15 % потерь как сдрасти будет

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:02
Pal-nirvana
Devil999 а в каком СП и в каком параграфе ты нашел Коэф. 0.14 подскажи плиз.

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:25
Devil999
Pal-nirvana, номер СП указывал выше, там есть таблица по квартирам ))) повышенной комфортности с эл плитами, для расчетов подходит в самый раз
других норм нет

Re: Узкая специфика. Распределение мощности КТП.

СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:59
Pal-nirvana
по квартирам так по кватирам, смотрим п6.2 и таблицу 6.1 (для кв. с плитами 8.5квт, но по мне так неправильно). Итого получаем 200*1.36=272кВт на поселок, без учета потерь и общепоселковых потребителе. Вывод- КТП не подходит.