Страница 1 из 1

Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:12
igor_333
Вообщем на даче мерцают лампы освещения.Участок находится в конце деревни и похоже тока не хватает.Наряжение тестером мерял 220V.Думал поставить APC от компьютера,но он 500 ватт ,есть еще старый стабилизатор напряжения для ТВ.Вот как будет работать холодильник,ТВ?

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:33
ebx
igor_333 писал(а):как будет работать холодильник

Питание холодильника от "старого стабилизатора для ТВ" — проблема.
Дело в том что стабилизатор должен работать постоянно на нагрузку. При хх (когда отключиться холодильник) напряжение возрастает раза в полтора и стабилизатор сгорит. Цеплять постоянную нагрузку в виде лампочки Ватт 40-60 или резисторы — не выход для такого стабилизатора. У него моща, точно не помню, где-то ватт 200.
Есть промышленные, советские стабилизаторы С-0,9. Мощность 900 Ватт. Вот такой можно применить и для холодильника и для ламочек, чтобы не мерцали. Одно но — исключить возможность работы на холостом ходу.

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:38
ЭЛЕКТРОШОК
Да фиг с ними с лампами ,главное сложную технику защитить или покупать на несколько киловатт стабилизатор .

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:53
Саньсэй
Пользую более года релейный стаб sassin PCH-5000. стабильно держит 220 при входящей от 180. брал за10000 рэ. в леруе видел электронный за 6500 рэ

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:16
igor_333
elektrik писал(а):Да фиг с ними с лампами ,главное сложную технику защитить или покупать на несколько киловатт стабилизатор .

вот и я про то.Чайник и обогреватели могут и так работать.Для холодильника,ТВ,дивидюка можно использовать http://www.mir-elektriki.ru/index.php?u ... uctID=6359

Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
Саньсэй писал(а):Пользую более года релейный стаб sassin PCH-5000. стабильно держит 220 при входящей от 180

вот нашел http://www.stabilsassin.energoportal.ru ... 81664.html

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:51
Саньсэй
igor_333 писал(а):
elektrik писал(а):Да фиг с ними с лампами ,главное сложную технику защитить или покупать на несколько киловатт стабилизатор .

вот и я про то.Чайник и обогреватели могут и так работать.Для холодильника,ТВ,дивидюка можно использовать http://www.mir-elektriki.ru/index.php?u … uctID=6359

Добавлено спустя 29 минут 9 секунд:
Саньсэй писал(а):Пользую более года релейный стаб sassin PCH-5000. стабильно держит 220 при входящей от 180

вот нашел http://www.stabilsassin.energoportal.ru … 81664.html

Именно он у меня и стоит. Подешевел, зараза. Вся прелесть в нём та, что без проблем можно подключать сварочник, болгарку и т.п.

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 00:26
VDV
igor_333 писал(а):Думал поставить APC от компьютера,но он 500 ватт

Холодильнику хватит… У меня стоит на 700.
Саньсэй писал(а):Вся прелесть в нём та, что без проблем можно подключать сварочник, болгарку и т.п.

Эт факт: на 5 кВт можно пилу и сварочник вместе посадить… Тоже вот присмотрелся.
ЭРА так себе… Да и 2 кВт это как-то полумера, т.к. для холодильника, ТВ, DVD и некоего аварийного освещения хватает ИБП 700 Вт (идеал — 1000 или 700+500), а для гарантированного запитывания всех цепей среднего дома рекомендуется мощность от 3,5 кВт…

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 07:09
Doctor
igor_333 писал(а):вот нашел http://www.stabilsassin.energoportal.ru … 81664.html

igor_333, вот за это спасибо! на даче наш участок самый дальний от трансформаторной будки, напруга падает до 170 — 180 в. Иногда даже холодильнику не хватает

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:00
GlavBuh
Тоже задался целью приобрести стабилизатор напряжения для дачи. В бане стоит система "Водомет Дом" фирмы Джилекс. На гидроаккумуляторе установлено электронное табло, которое показывает напряжение, потребляемый ток и давление в системе. Система работает при напряжении 220В +-10% (т.е. от 198В до 242В). В прошлом году (как обычно) напряжение было недостаточно, а в этом году зашкаливает за 250В. Система постоянно отключается и мы сидим без воды.
У стабилизатора Sassin по моему какие-то небольшие диапазоны работы, боюсь что на моей даче не будет работать. Посоветуйте надежный стабилизатор под мои характеристики дачного напряжения, т.е. чтобы работал на входе от 180 до 260В. И на выходе 220В +-5%. Планируемая максимальная нагрузка всего подключаемого оборудования 7кВт.

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:24
Shark 3.5
Вы, друзья, тут всего в одну кучу…
И стабилизировать и чтобы не мерцали , и чтобы холодильник и телевизор заодно…И стул электрический до кучи…

Предлагаю начать с консультации со специалистами вот в этой фирме.

http://www.invertor.ru/koord.html

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:29
Стражник
igor_333, Сходи сюда http://www.forumhouse.ru/ :roll: я там был и мне помогли и многое разъяснили :roul:

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:53
Devil999
у меня стоит штиль r16000 на 16кВА, стабилизация выходного фазного напряжения +- 4%

GlavBuh писал(а): Планируемая максимальная нагрузка всего подключаемого оборудования 7кВт.

не забывай про запас мощности, при подключении электродвигателей с прямым пуском, стабилизатор должен иметь минимум полуторный запас по мощности относительно мощности электродвигателя(в идеале трех кратный).

Re: Стабилизатор напряжения для дачного участка.

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:32
saddamka
Devil999, совершенно верно. Тот же холодильник при пуске запросто перегрузит упс на 700ва. А если в этот момент нп этом же упсе будет висеть еще какая нибудь активная нагрузка, то усп просто отключится. 2all, и высчитывайте требуемую вам мощность стабилизатора в ваттах, а не в его маркировке. Если говорить о доме, то 16ква это необходимый минимум. Как мне кажется. :)