Перестал холодить домашний кондей.
Вот такой ЛЖ НЕО Плазма.
http://www.vecond.ru/LG%20neoplazma.htm
Точнее холодит, но хреново.
По аналогии с автомобильным сочинил причины:

1. Нет теплоотдачи
2. Забит дренаж
3. Ушел фреон

Остальное отмел т.к. все крутит и холодит.
Но хреново.
Вчера холодил просто опупеть.
А сегодня хреново.
Но вот вчера...

Пошел от простого и выполнимого самостоятельно (читай бесплатно) к сложному и стоящему денег.

1. Визуально осмотрел: все крутит, подтеков нет, дует.
2. Радиатор и фильтра чистые, не забиты. Фильтра помыл на всякий случай.
3. Дренаж сделан путем свисания 2,5 метровой трубки в ведро на балконе. Норма при нормальной работе ведро-сутки известна по 2-летней его эксплуатации. Посмотрел трубку - она сухая изнутри. Подул в трубку - в глубине что то булькает.

Отсюда вопрос:
Как диагностировать и при необходимости прочистить дренаж?
Правильно ли я понимаю, что если дренаж забит, то жижа текла бы по стенке и раз жижи нет - значит это не дренаж а фреон ушел?

Ибо если это так, то надо переходить к шагу 4 - вызов мастера за бапки.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 20:26
Стражник
Bang, Ну и заголовок темы ты выбрал :ooi:

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Что москвичи жарковато :D

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 20:59
VezGleb
Bang писал(а):надо переходить к шагу 4 - вызов мастера за бапки

А у нас всего +20 :z) . А по теме либо компрессор на :cens:ся либо газики тю-тю. К мастеру!

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 22:09
Опоссум
Bang, вот и ты кроить пытаешься... Как бы до мышей не измельчать :udiv: :z) :z)

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 22:18
domowjonok
Bang, Попробуй открутить переднюю крышку, и полей в ванночку, что под ротором, воды из бутылки,- потечет из трубки- всё нормально, дренажирует. Хотя косвенно, потёков нет на стене- значит, дренирует. Посмотри вентили снаружи: в масле, или нет? Если в масле, значит утечка; если один вентиль инеем покрывается,- точно ушёл фреон, догоняй!!! ;)

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И какой номер у кондея, и площадь комнаты?

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 22:36
VezGleb
domowjonok писал(а):Если в масле, значит утечка

Если трубка лопнула или цанга стравила, то подтеков может и не быть, знаю по собственному опыту- на работе случайно загнул трубку кондея, потом начал выпрямлять и она лопнула, парни из Климитпроф устали искать место излома.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 22:41
Опоссум
Bang, древнее, но работает. Мелком вдоль трубок проведи. Все потёки и вылезут.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 01:29
domowjonok
VezGleb, Опоссум, Вы пишите о "быстрых" утечках, после них фреон убегает весь и сразу. Я пишу о "медленных", при которых за некоторое время фреон уходит, бывает не весь.. Ну и термостат смотреть.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 01:44
Bang
domowjonok писал(а):термостат

???

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 10:38
domowjonok
Bang писал(а):???

Датчик температуры воздуха на выходе, бывает разъём отсоединяется.
domowjonok писал(а):И какой номер у кондея, и площадь комнаты?

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 11:15
кузька
domowjonok писал(а):Датчик температуры воздуха на выходе, бывает разъём отсоединяется.

должен находиться под сетками фильтра на испарителе

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:23
Bang
LG S07LHP
Комната 17 квадратов вроде.
Спальня.
Так что его там никто не насиловал - он на 22 стоял, делал прохладненько и все.
Да и то не включали почти.

А тут на 18 почти не холодит и ниже 18 не делаецца, хотя вроде ставился на 16.

В общем в выхи буду колупать.
Сейчас жарко и лениво.
Вот жара спадет - буду кондей чинить по холодку. :z)

Добавлено спустя 4 часа 13 минут 28 секунд:
Ну что.
Пациент скорее жив, чем мертв.

Повертел жалом перед внутренним блоком.
Понял что не знаю как добраться до дренажного резервуара.
Снимать наугад сходу побоялся, ибо еще не созрел.
В голове всплыла фраза "...так изобрели анальный секс" и я пошел нетрадиционным путем - с противоположной стороны, то есть с тыла.

Нагрел на зажигалке отвертку.
В дренажной трубке, в месте ее излома на выходе из стены прожег технологическое отверстие в верхней части (это же не водопровод под давлением - это отверстие не помешает воде стекать по трубке и дальше).
Взял антенный кабель.
Обжег с краю оплетку.
Разлохматил экран.
Получилось некое подобие сантехнического ежа в миниатюре.
Через технологическое отверстие как мог запихивая и вращая (около метра с хвостиком влезло) засадил кондею в дренаж.
Тут он из сухой до этого трубки выдал небольшую порцию воды.
На этом мы с ним и кончили.

В общем дренаж похоже загажен.
Сейчас думаю: сделать ежа из проволоки потолще или все же научиться внутренний блок снимать.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 19:11
domowjonok
Сними фильтр, пролей водички на рёбра испарителя из пластиковой бутылочки. Нет воды- потому что не работает. Засорённость дренажа не влияет на способность холодить. Какой режим включен? авто? переведи на чисто кондиционирование (снежинка), или осушение (капелька). И всё-таки осмотри вентили на наружном блоке.

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 19:19
Shark 3.5
Bang писал(а):Сейчас думаю: сделать ежа из проволоки потолще или все же научиться внутренний блок снимать.

Экстремист...
Нет - экстремал...
Стремал... Настремал....

Берем житкость тля промывки труп.
залифаем со стороны домашехо блока.
К утру - расасетса.

НО дренаж тут НЕ ПРИ ЧЕМ.
Равно как не развязываются шнурки от удара монтировкой.
Я п посмотрел НАРУЖНЫЙ БЛОК.
Если там радиатор загаже - вот это беда...

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 23:13
Bang
domowjonok писал(а):Сними фильтр, пролей водички на рёбра испарителя из пластиковой бутылочки

Полил.
Сразу из трубки потекло.
Хорошо так.

Осталось до вызова мастера внешний блок попробовать почистить.
Нюанс:
Расстояние от внешнего блока до стенки сантиметров 15.
Сделал брызгалку - не влазит, а под углом не промывает.

Хочу завтра взять очиститель двигателя в баллоне и сначала им, а потом клизмой промыть водой.
Еще есть мысли?

Re: Спасение рядового Лыжникова. План операции.

СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 00:09
domowjonok
Bang писал(а):от внешнего блока до стенки сантиметров 15.

Согласно требованиям к установке. Их моют автомойками, на просвет стену или окружающее пространство видно? Значит не парься. Лишь бы пухом не забило наружный радиатор-конденсатор. Вентилятор наружного блока включается? Всё остальное с помощю манометра проверяется.

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Bang писал(а):внешний блок попробовать почистить.

Кисточкой, вдоль рёбер радиатора, ток осторожно- гнётся легко, люминивая фольга.

Re: [Кондишн дома] Спасение рядового Лыжникова. План операци

СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 22:19
Bang
Развел фейри с водой.
Пролил.
Кисточкой промыл вдоль, аккуратно.
Клизмой промыл.
Блестит, как котовы яйцы.
Норма ведро в сутки выполняеццо.

Не холодит.

Надо фреон доливать.
Буду искать мастера.

Re: [Кондишн дома] Спасение рядового Лыжникова. План операци

СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 22:26
domowjonok
Bang писал(а):Норма ведро в сутки выполняеццо.

Не холодит.

Просто жара, слабовата производительность для такой площади. У нас такое сплошь и рядом. Жара спадёт, будет холодить. Конечно, мастера тож неплохо, даже установщиков попросить можно, там манометр и баллон с фреоном нужен.

Re: [Кондишн дома] Спасение рядового Лыжникова. План операци

СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 22:35
Bang
domowjonok писал(а):слабовата производительность для такой площади

И балкон открыт :)

А причем тут площадь?
Я же не в комнате смотрю, а непосредственно из сопла.
Дует прохладным.
Ясен пень что слабенький кондей большую комнату не охладит.
Но дуть то холодным должен.

Re: [Кондишн дома] Спасение рядового Лыжникова. План операци

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 01:09
domowjonok
domowjonok писал(а): Какой режим включен? авто? переведи на чисто кондиционирование (снежинка), или осушение (капелька). И всё-таки осмотри вентили на наружном блоке.

Побрызгай на радиатор наружного блока, холоднее воздух на внутреннем будет.
Bang писал(а):Но дуть то холодным должен.

Как-бы подоходчивей... Температура в радиаторе наружного блока град. 60-65, окружающей среды- 30; "вилка" хорошая, фреон из газа в жидкость переходит хорошо. Если Т окр. поднимается до 40-45, соответственно фреон переходит в жидкую фазу хуже. А т.к. в кондиционере не чисто газ-жидкость, а газ-пар, то во втором случае пара образуется меньше, соответственно общая производительность падает.