Страница 1 из 1

расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 02:55
alex610
Друзья, подскажите, как сопоставить данные о производительности
вентиляторов, если известна производительность одного - 1500 кубометров воздуха, и
характеристика другого - скорость циркуляции 1.5 м/с ? Возможно эти данные свести к одной единице измерения, например к кубометрам? Как это сделать? :think:

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 04:25
Bang
alex610,
1,5 метра в секунду * площадь сечения трубы * 3600 секунд = кубометров в час

ЗЫ:
А если это все же 1,5 КУБОметра в секунду, то * 3600 = 5400кубометров в час

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:44
alex610
Bang, спасибо!
опечатки не было, я ищу альтернативу радиальному вентилятору, в его характеристиках дана только скорость сушильного агента (воздушного потока) 1,5 м/с., а рассматриваемый осевой, как вариант, имеет производительность 1500 кубометров. правильно ли будет, в расчёт, вместо площади сечения трубы (трубы то нет), принимать площадь сечения внутреннего диаметра радиального вентилятора? а давление
как просчитать?
засада однако! :think:

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:51
Shark 3.5
Спроси у Яндекса ;)

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:55
klodi93
alex610, Не бери осевой вентилятор он низконапорный, а радиальный высоконапорный. При одинаковом расходе у радиального преимущество в его напоре т.е. его можно ставить на разветленную вентиляционную сеть. На счет давления его считать не надо оно указывается в аэродинамической характеристики вентилятора. И вообще вентилятор выбирается для сети. И еще если стоял радиальный вентилятор, то из этого следует, что сопротивление сети большое, однозначно осевой не подойдет.

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 23:24
alex610
klodi93,
у меня сушильная камера, средний рабочий цикл камеры составляет семь суток, + камер две. а в документации к ней написано, что в ней используют низко и средне напорные вентиляторы.про напорность точнее ничего не сказано. вот и заморочился с осевым, к тому же, осевому вентилятору не нужен мощный двиг. сейчас на радиале стоит двиг 7.5 киловатт, производительность - 2 700 кубометров/час, а для осевого нужно в десять раз меньше,
если конечно яндексу верить. что интересно, производители вентиляторов заявляют на осевой вент.
при мощности в 450 ватт - 20 000 кубометров в час! :ooi: задумалсо!
лимиты с бюджетом трещат по швам.
Shark 3.5, спрашивал, много умного прочитал. :D

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:40
klodi93
alex610, Врут ибо 450 ватт и 20000 куб не может быть. Учти осевой дает на много меньше, чем радиальный. Если хочешь производительный вент, то возьми номером больше т.е не 3 номер , а 5. Поясняю у 5 мощность такая же, но производительность больше за счет диаметра рабочего колеса. 3 и 5 номер я привел для примера

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 01:03
alex610
klodi93,
Может и врут, но там есть фраза о том ,что, производительность вентилятора
прямо пропорциональна скорости его вращения. В моём случае - 750 оборотов, в их - 3 000.
Моя задача - снизить расход эл.энергии не потеряв производительности вентилятора,
Мои вентиляторы 0.9 метра в диаметре, и как следствие тяжелы для более слабых движков,
А вот осевые, думаю, гораздо легче окажутся, и пусть не заявленные 450 ватт,(у меня, повторюсь, 7.5 квт.) Есть куда двигаться, я думаю. Есть ещё канальные вентиляторы, но мне нужен выносной мотор,
а не встроенный, влажность большая и температура. Как же быть?! :think:

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 19:32
klodi93
alex610, Видишь ли вент. можно присоединить, через мягкую вставку.Т.е поставь больше номером, я писал об этом. Тогда энергии жрать будет меньше, а производительность такая же. Учти если у тебя стоял радиальный значит, он продавливал сопротивление, либо сети, либо среды. Напиши какой у тебя стоял радиальный вентилятор (марка, двигатель, скорость, производительность) попробую поискать в каталоге. Но с осевым не связывайся, он работает только в легих средах и в простой прямой сети, канальные тоже из разряда низконапорных. У радиальных взависимости от исполнения тоже может быть выносной двигатель. Производительность зависит не только от скорости вращения но и от напряжения.

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:01
alex610
klodi93, Производитель, про сам вентилятор данных не даёт.
Сниму размеры и пр., как бы фотки тебе показать, в личку скину завтра.
Про вставку не понял.

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 20:46
klodi93
alex610, Можно напрямую вставить вентилятор в воздуховод, но многие это делают через мягкую вставку т.е. через ткань для уменьшения шума. Я прикинул по эпюре 1500 кубов для осевого это давление около 4 Па. Это туфта он у тебя точно работать не будет в топку его

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:09
alex610
klodi93,
Ну вот, теперь дошло! Дим,с воздуховодами, у меня ничего не выйдет. Другая система совсем.
Вот как назло, линух не как не коннектится с телефоном, хотел фотки дать. Ещё раз попытаюсь
настроить. :ooi:

Добавлено спустя 45 минут 47 секунд:
Пока на словах. камера для сушки пиломатериалов. высота 2 метра, длинна 6.4 метра, ширина 1.2 метра. Внутри в боковой стенке, в центре камеры, установлен радиальный вентилятор, он одет на вал двигателя, вал проходит в стенку а двиг. на улице. По бокам с обеих сторон от вентилятора,расположены калориферы,
внутрь камеры закатывается тележка с досками, уложенными в штабель через прокладки. Вентилятор, при вращении, создаёт в центре себя разряжение тем самым прокачивает воздух через себя, и прогоняя через калориферы ( нагрев воздуха ), продувает штабель. происходит циркуляция воздуха в закрытой камере. приток воздуха через расчётное отверстие для вала двигателя, отвод влажного воздуха на улицу, через регулируемые клапана, расположенные в той же стенке камеры но по краям.
двигатель- 3 фазы, 7.5 киловатт, 750 оборотов в мин.
вент - диаметр нар -1.2 метра, внутр - 0.8 метра, толщина с лопатками 0.2 метра, наклонные лопатки.

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:58
klodi93
alex610, Только радиальный тем более у тебя калорифер.Поверь осевой не продавит калорифер и тем более не будет гнать воздух к материалу так как он низконапорный т.е. развивает маленькое давление. Осевики как правило ставят для проветривания помещений и.т.д. Судя по всему у тебя номер первый жаль марки не знаю, тогда бы помощь была бы реальной

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:57
alex610
klodi93,
марка в доках не указана. это их изготовление, никаких знаков и цифр нет.
думаю заменить на меньший и увеличить обороты? получится рассчитать производительность по диаметру? или от чего отталкиваться?

Re: расчёты вентиляции, нужен совет.

СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:07
klodi93
alex610, не так, надо ставить вентилятор с большим диаметром рабочего колеса, а обороты не трогай.Еще производительность указана в эпюре на вентилятор и не надо мучаться в паспорте все есть . Поэтому подбери вентилятор по каталогу ну например http://www.ovecon.ru