lyustvi писал(а):...Задача: рассчитать, на сколько хватит бесперебойного питания в доме от ИБП мощностью 3 квт.
Имеем: ИБП 800А/час и преобразователь (инвертор) постоянного тока в переменный (=12в в ~220в).
Решение: 3000Вт : 220в = 13,6 А, то-есть максимальный ток нагрузки на инвертор составляет 13,6 А.
Далее: 800А/Ч : 13,6А = 58,8 часов.
Выходит, что при максимальной нагрузке на инвертор, питающийся от батареи 800А/ч, этой связки хватает на 58 часов, чтобы питать нагрузку не менее 13 Ампер!!
Так?
1. 800 А-ч - это, наверное, ёмкость батарейки 12В, а с неё при 100% КПД инвертора будет высасываться ток 3000/12=250А. Соответственно, часа на 3 её хватит. 13,6А - такой ток пойдёт после инвертора, на стороне 220В.
2. Нужно понимать, что 800 А-ч - величина, в каком-то смысле, условная. Такую ёмкость свежий аккумулятор отдаёт при определённом (не очень, кстати, большом) токе и при определённой температуре. Так что, возможно, если его "пытать" током 250 А, он и через час-два сдохнет. А может, и гораздо быстрее - это всё равно, что пытаться несколько часов подряд крутить аккумулятором стартёр.
3. На самом деле, если нужно ответить на вопрос: "Задача: рассчитать, на сколько хватит бесперебойного питания в доме от ИБП мощностью 3 квт", то следует закладывать не предельную мощность 3 кВт, а реальную, ту, которая Вам понадобится в аварийном режиме, при потере электропитания.