Страница 1 из 6

Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:22
Horoshij
Не знаю — туда запостил или нет, если что, то перенесите =)

В общем так… Грядет ремонт в панельке-новостройке. Посему будет мильон глупых вопросов по ремонту, выбору и т.п., создам отдельную мега-тему, наеврное =) Но это позже, а сейчас вопрос конкретно по разводке электрики.
В квартире стоит щиток, в котором пяток автоматов. Хочется сделать все "по уму". В планах полностью проложить свою проводку, соответственно, нужно грамотно все развести в щитке. Хочу потихоньку покупать кое-что к ремонту и озадачится выбором автоматов и диффавтоматов.
Набросал, если можно так выразится, "схемку". Покритикуйте, посоветуйте. Хочется безопасности, максимальной гибкости по отключению отдельных "лучей". Может быть можно объединить какие-то группы автоматов под один диффавтомат.

32А Дифф
Варочная панель.
32А Дифф ??
Духовой шкаф
16А Автомат
Холодильник
16А Дифф
Посудомойка
16А Дифф
Кондиционер (2шт??!)
16А Дифф
Стиралка
16А Дифф
16А Автомат Розетки ванная
10А Автомат Свет ванная
32А Дифф
Водонагреватель (в ванной)
16А Дифф
16А Автомат Розетки балкон
10А Автомат Свет балкон
16А Дифф
Розетки кухня
16А Автомат
Розетки комната 1
16А Автомат
Розетки комната 2
16А Автомат
Розетки комната 3
16А Автомат
Розетки коридор
10А Автомат
Свет комната 1
10А Автомат
Свет комната 2
10А Автомат
Свет комната 3
10А Автомат
Свет коридор
10А Автомат
Свет кухня


Автоматы планирую брать АВВ такие:
Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА
Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА
Автоматический выключатель S201 C32А/1п/ 6,0кА

Диффавтоматы АВВ типа таких:
Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА C16 30мA

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:44
AndreS
ветки считаются от нагрузки и не потому что так удобней и хочется.
как минимум кухню нужно выделять в отдельную, так как используется много мощных приборов

если поможет , то вот моя схема

https://dl.dropboxusercontent.com/u/993 … _shema.gif

PS картинка не вставляется, смотри по ссылке

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:11
Rainbow
Horoshij писал(а):глупых вопросов
самый глупый вопрос — это НЕ заданный вопрос.
AndreS писал(а):если поможет , то вот моя схема
именно это и хотел сказать — погугли немного. ну 146% что уже под твою планировку квартиры кто-то сделал толковый проект электрики и он тебя удовлетворит полностью.

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:28
URRI
Вводные не указал
И немного задрал токи по освещению и простым розеткам
Автомат — защита ,а не размыкатель…
На кухню и в ванную дифы бери 30ма

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:46
Pal-nirvana
у меня на вводе узо на 100мА, а плита и варочная на обычном автомате.

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:50
URRI
Pal-nirvana писал(а):у меня на вводе узо на 100мА, а плита и варочная на обычном автомате.


И хорошо ,вводной от пожара (тьфу-тьфу)
А на кухне и в ванной от поражения

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:37
NAVIS
Темку надо в раздел "Дом и дача" перенести

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:51
Охламон старший
Блин…столько написал….и все потерял……комп глюкнул…. :cry:

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
AndreS писал(а):если поможет , то вот моя схема

https://dl.dropboxusercontent.com/u/993 … _shema.gif

Короче....
Отдельный контур заземления - гуд...
3-Х фазная сеть - гуд!
Проложен "НУМ" провод - супергуд!!!!!

Можно было и "переколхозить ДО и ПОСЛЕ сч-ка...но не суть.....
На освещение можно не 2,5 а 1,5....-вполне хватит..... но и это не критично....
Схема нормальная! :roul:

Главное,расчитать хотя бы приблизительно нагрузку по фазам так,чтобы не было "Перекоса"........ :think:
а в общем - хорошо!!! :vip:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:19
Horoshij
AndreS писал(а):если поможет , то вот моя схема

https://dl.dropboxusercontent.com/u/993 … _shema.gif

PS картинка не вставляется, смотри по ссылке

Суть понял, буду изучать. Спасибо =)

Rainbow писал(а): погугли немного. ну 146% что уже под твою планировку квартиры кто-то сделал толковый проект электрики и он тебя удовлетворит полностью

Вот пока не встретил "того самого" =)))

URRI писал(а):Вводные не указал
И немного задрал токи по освещению и простым розеткам
Автомат — защита ,а не размыкатель…
На кухню и в ванную дифы бери 30ма

Какие вводные нужно указать? =)
В смысле — задрал?! 16А на розетки под 2,5мм и 10А на свет под 1,5мм.
Диффы буду брать АВВ 30 ма. Автоматы можно ставить на вход 4,5 кА, а мелкие на 6,0 кА? Не принципиально вроде?
Pal-nirvana писал(а):у меня на вводе узо на 100мА

Такое же стоит в подъездном щитке
NAVIS писал(а):Темку надо в раздел "Дом и дача" перенести

Да-да, правильно!
Охламон старший писал(а):3-Х фазная сеть — гуд!
Проложен "НУМ" провод — супергуд!!!!!

У меня в квартиру, вроде, одна фаза… Кстати вопрос. У сестры в таком же доме строители на входе поставили автомат двухфазный (судя по маркировке), а в квартиру, повторюсь, идет одна фаза (вроде бы :think: ). Это нормально?!
А я где-то слышал не очень хорошие отзыввы по этим проводам. А если брать ВВНг Ls — производитель принципиален?

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:38
Pal-nirvana
от производителя оч.многое зависит . NYM удобный кабель, но в отличии от ВВГнг-LS нельзя пучком прокладывать, только если каждый в гофру отдельную закладывать.

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:41
Охламон старший
Horoshij писал(а):Охламон старший писал(а):
3-Х фазная сеть — гуд!
Проложен "НУМ" провод — супергуд!!!!!

У меня в квартиру, вроде, одна фаза… Кстати вопрос. У сестры в таком же доме строители на входе поставили автомат двухфазный (судя по маркировке), а в квартиру, повторюсь, идет одна фаза (вроде бы ). Это нормально?!
А я где-то слышал не очень хорошие отзыввы по этим проводам. А если брать ВВНг Ls — производитель принципиален?


"Не очень" хорошие отзывы по ним….я могу только одно сказать.. — они дорогие….
Зато можно их и без гофры в стену лепить…Если это РЕАЛЬНО "НУМ"….а не фигня… :vip:
У сестры через "АВТОМАТ ДВУХФАЗНЫЙ".. :faceoff: пустили ОДНУ :vip: "Фазу" и "Ноль"……
По этому и "Одна Фаза"…… ;)
Главное,чтобы "Контур заземления" был….Это обычно… "Желтый провод с зеленой полосой"… — есть такой?… :think:

Добавлено спустя 35 секунд:
Pal-nirvana писал(а):NYM удобный кабель, но в отличии от ВВГнг-LS нельзя пучком прокладывать, только если каждый в гофру отдельную закладывать.

Ничего не попутал?... :oops:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:17
Horoshij
Охламон старший писал(а):У сестры через "АВТОМАТ ДВУХФАЗНЫЙ".. пустили ОДНУ "Фазу" и "Ноль"……
По этому и "Одна Фаза"……

Я имел ввиду, что именно в квартиру 1 фаза приходит
Охламон старший писал(а):Это обычно… "Желтый провод с зеленой полосой"

:roul: :roul:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:45
Fedor
Номиналы автоматов рассчитываются исходя из сечения провода, который он защищает, а не исходя из планой нагрузки на участок цепи.
Сечение провода расчитывается с учетом теретической максимальной штатной потребляемой мощности.

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:47
Охламон старший
Horoshij писал(а):Охламон старший писал(а):
У сестры через "АВТОМАТ ДВУХФАЗНЫЙ".. пустили ОДНУ "Фазу" и "Ноль"……
По этому и "Одна Фаза"……

Я имел ввиду, что именно в квартиру 1 фаза приходит
Охламон старший писал(а):
Это обычно… "Желтый провод с зеленой полосой"


а сколько ты думаешь придёт,если на ввод 1 фаза идёт…..
Думаешь….не меньше ПЯТИ?…. ;)

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Fedor писал(а):Номиналы автоматов рассчитываются исходя из сечения провода, который он защищает, а не исходя из планой нагрузки на участок цепи.
Сечение провода расчитывается с учетом теретической максимальной штатной потребляемой мощности.

Согласен на 100%... :D
Но...всего не просчитаешь и не предусмотришь.....
Поэтому и "Резервы " продумываешь...и пытаешься "потенциалы уравнять"....
Хочется же как лучше.... :oops: ;) :hb:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:51
Fedor
Важен способ монтажа провода. Если его замуровываешь, то при прохождении высокого тока, провод будет греться, но поскольку при этом провод испытывает линейное температурное расширение, а расширяться некуда, замуровали, жила провода испвтывает высокое внутреннее напряжение, и в случае циклических воздействий может разрушиться. Такая проводка имеет меньший максимум пропускаемой мощности по сравнению с темже проводом, проложенным открытым способом.

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:55
KMP
Похоже только Федор имеет понятие в электричестве остальные ничего толкового не насоветовали :D

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:58
alex1
Horoshij, кмк ,очень много автоматов для трёх-комнатной кв-ры, многое можно объеденить, а с учётом УЗО и счётчика, представь, какой величины будет щиток, это уже РУ получается :faceoff:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:59
-=+DeMoN+=-
Обычно кабель-рукав кладут.. Его и замуровывают :pst:

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 09:12
Pal-nirvana
Охламон старший, нет не попутал. Обычный NYM не сертифицирован на прокладку в пучке по нормам ПБ.

ПС для лучшего понимания, какие кабели и автоматы ставить можно прочесть ПУЭ глава 1.3 таб.1.3.4

Re: Схема электрощитка в квартире

СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 09:39
KMP
alex1 писал(а):УЗО

ДИФ лучше, а объединить да можно